高原電磁脈沖閥工作原理:
高原電磁脈沖閥是按照電信號控制閥體卸荷孔的開啟和關閉,閥體卸荷時,閥后腔內壓力氣體排放,閥前腔內壓力氣體被膜片上陰壓孔節流,膜片被抬起,脈沖閥進行噴吹.閥體停止卸荷時,壓力氣體通過阻尼孔充滿閥的后腔,由于膜片兩面在閥體上受力面積之差,閥的后腔內,氣體作用力大,膜片能的關閉閥的噴吹口,脈沖閥停止噴吹.
電信號是以毫秒計時,脈沖閥開啟的一瞬間,產生沖擊氣流,從而實現瞬間噴吹。
高原電磁閥脈沖的作用:
控制油路中油壓的大小.一般安裝在主油路或減振器背壓油路中,以減少換檔和鎖止解鎖時的油壓沖擊,使設備運行保持平穩狀態。
電磁脈沖閥的技術要求
1、產品的工作壓力為0.1MPa~0.7MPa,介質為經過除油、除水處理的空氣。
2、在產品標稱氣源壓力狀態下,電磁閥的工作電壓為額定電壓的85%時,電磁脈沖閥的開啟響應時間應小于0.03s。
3、工作氣源壓力為0.1MPa時,即可使脈沖閥關閉。
4、產品應能承受0.8MPa的氣源壓力。
5、在規定的環境條件下,電磁線圈對外殼的絕緣電阻應大于1MΩ。
6、在室溫為5度~35度,相對濕度不超過85%的條件下,電磁線圈對外殼能承受50Hz、250V的電壓,歷時1min無擊穿現象。
7、電磁脈沖閥在承受頻率為20Hz、全幅值為2mm、歷時30min的振動后應能正常工作。
8、在正常使用條件下,膜片累計使用壽命應大于80萬次。
9、閥的外表無明顯涂層剝落、劃痕、毛刺等損傷。
試驗方法試驗環境
a) 環境空氣相對濕度不超過85%;
b) 環境空氣中無腐蝕性介質;
c) 氣源介質溫度為1度~50度。